This is topic Автопосылки в сеть in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Если запускать узел с настроенными автопосылками (узел - MicroRTM)профайлером rtmg32.exe с компьютера под управлением ОС Windows98, то автопосылки в сеть не идут. Будет ли работать режим автопосылок с контролера "Lomicont" c установленной в нем ОС MS DOS? Сейчас в контролере установлен "Microsoft Network Client 3.0 for MS DOS", протокол- TCP\IP.MicroRTM еще не приобрели.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Возможно что-то не так в настроках в проекте - автопосылки по TCP\IP должны поддерживаться в Win98 (и в MS-DOS тоже).
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
Создаю новый проект: - 2 канала OUTPUT (все каналы float), 1 канал INPUT в узле MicroRTM_1, который запускается на ПК с WINDOWS98 rtmg32.exe; - 1 канал OUTPUT , 2 канала INPUT в узле RTM_2 ,который запускается на ПК с Win XP Proff. rtc.exe; - каналы OUTPUT передают значение (реальное) каналам INPUT через автопосылку. - задаю адреса для узлов; - не создаю никаких экранов : в rtc.exe просмотр компонентов. - больше ничего не делаю , просто сохраняю проект, и для МРВ. Итог : идет автопосылка только с ПК с Win XP Proff.(канал OUTPUT передает свое значение каналу INPUT в узел MicroRTM).
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
Сейчас все включено. Запускаю "шпиона" из ИС : состояние узла RTM_2 - Work.RTM.NT(192.200.100.2); а узла MicroRTM_1 -?.?.?.(192.200.100.3). Редактирую проект: убираю автопосылку с одного канала OUTPUT узла MicroRTM_1 , сохраняю и т.д. Результат - этот канал передает значение а "шпион" выдает для MicroRTM_1 - Work.eRT.W98(192.200.100.3).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Не совсем понял - у Вас каналы типа Output настроены на атрибуты Реальное удаленных каналов? Вообще - по Output каналам с настроенной связью идет не автопосылка, а связь типа "точка-точка". Автопосыки, это когда канал типа Input привязан к атрибуту удаленного канала, а в настройке канала, к которому он привязан есть флаг автопосылки. 2) Настроки "Прием" и "Посылка" для сетевых адаптеров в настройках узла задавали?
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
1)Нет.Сформулирую по-другому: - один канал типа INPUT узла MicroRTM_1 привязан к атрибуту Реальное канала типа OUTPUT узла RTM_2.Для канала OUTPUT стоит флаг автопосылки; - два канала типа INPUT узла RTM_2 привязаны к атрибуту Реальное соответствующих каналов типа OUTPUT узла MicroRTM_1.Для каналов OUTPUT стоит флаг автопосылки; Из Вашей формулировки автопосылки, я понимаю что такая связь (через автопосылку) возможна. 2)Да.В обоих узлах в разделе Адаптеры, Системный стоят флаги и "Прием" и Посылка".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Да - в таком варианте возможно, только каналы Output при этом могу быть и обычными Input - роли не играет.
Сейчас проконсультировался с программистами - есть некоторые сомнения в полнофункциональной работоспособности под Windows98, потому как рекомендуемые требования - это платформа NT. Под Windows98 система не рассчитывалась, поэтому скорее всего возможны проблемы.
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
Про Win98 я уже понял. А что ,все-таки , про DOS ? Будет ли посылать автопосылки с ОС MS DOS монитор МикроМРВ (профайлер rtmg32.exe меня не интересует)?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Под MS-DOS - тестировалось, работает. Только там пакетный драйвер используется для TCP\IP, а не штатный от Microsoft'a (идет в поставке МикроМРВ для наиболее распространенных чипсетов сетевых адаптеров, для других - имеется в свободном доступе в интернет от производителей адаптеров или альтернативные свободные разработки).