Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
 
Рассмотрим след. ситуацию.
Имеется один контролер и две АРМ, причем АРМ_2 дублирует АРМ_1.Свяь по сети с автопосылками.Контролер и АРМ_1 подсоединены к одному хабу.В АРМ_2 будет установлен
NetLink Light 6.
Вопросы. К чему нужно подсоединить АРМ_2 - к общему хабу, или непосредственно к компьютеру АРМ_1?У этого компьютера должно быть 2 сетевых платы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Оба варианта возможны, но самый простой способ - это подключить АРМ_2 к хабу.
 
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
 
У меня озникла след. проблема.
В проекте 2 узла:
- МРВ с каналом HEX16;
- Консоль.
Имеется экран, на котором созданы кнопка(ввести и передать значение (0 или 1) в атрибут* канала HEX16) и ГЭ текст, отображающий это значение.

*если атрибут канала HEX16 - Вход, то все работает, а если к примеру бит1, то с экрана Консоли не удается изменить значение бит1 канала HEX16.

Вообще, работаю в ТМ6.021, но когда столкнулся с этой проблемой, пробовал и в ТМ6.03 - тоже самое.
В реальном проекте переключение режимов регуляторов с автомата на ручной основано на изменении соответствующего регулятору бита канала HEX16. Разрабатывал проект не уделяя особого внимания на "подключение" консоли к МРВ. Предполагал, что с этим проблем не будет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, действительно, передача значения из аргумента консоли в бит удалённого канала в ТМ6 напрямую невозможна. Нужно использовать дополнительный канал в МРВ для реализации этой процедуры.
 
Posted by Сергей Аркадьевич (Участник № / Member № 1741) on :
 
Здравствуйте.
Меня интересует еще вопрос.Если в узле МРВ взаимодействие канала вызова программы и канала вызова экрана осуществляется через аргументы, то на экране Консоли значение какого-либо из этих аргументов экрана не соответствует значению на экране МРВ. Это норма?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это норма. Привязки аргументов экрана в КОНСОЛИ должны выполняться иначе.
 