Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
В нашем проэкте использутся запросы по modbus функция 4. В соответсвии с HELP'OM (Время цикла настраивается с помощью двух параметров, которые задаются в разделе Пересчет вкладки Основные редактора параметров узла. Параметр Разрешение задает разрешение таймера tick (в секундах), параметр Период – период пересчета в единицах tick: Произведение этих параметров определяет время цикла монитора в секундах)пытаемся увеличить паузу между запросами. Бесполезно!
также пытались устанавливать пересчет каналов на минуты и больше, тоже не работает!
Скажите как в версии 6.04 управлять скоростью пересчета каналов источники/приемники Modbus?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если в узле 1 подобный канал, то обработка и, соответственно, опрос внешнего источника не может осущетвляться чаще, чем заданный Вами период обработки базы каналов.
Если таких каналов несколько, то в течение одного цикла могут идти запросы от разных каналов, и интервал между транзакциями по каналу обмена может быть меньше, чем время цикла обработки одного канала.
Если канал обмена RS, то интервал между транзакциями может быть увеличен соответствующим параметром настройки последовательного порта.
 