This is topic Странность в ОТ in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Ситуация такая: есть ТРМ 138 в источниках\приемниках, с 8 настроенными каналами (использование границ, контроль границ и т.д.). Все работает как надо, возникает проблема в ОТ. При включении МРВ в первую секунду после начала ОТ пишет что некоторые из каналов превышают верхнюю аварию (хотя они в пределах нормы), а после второго пересчета каналов становиться все в порядке. И второе: допустим, при отключении ТРМ в ОТ генерируются сообщение о недостоверности канала (в этом все в порядке), но при включении ТРМ сообщения о том что каналы работают в норм.режиме нет (хотя они работают в норм.режиме, т.е. в пределах границ), при повышении же допустимых границ срабатывает предупреждение об аварии (с отображением сообщения в ОТ). После понижения температуры до нормального режима, т.е. в пределах нормы, в ОТ генерируется соответствующее сообщение.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Насчет превышения в начальный момент странная ситуация. Проверьте чему равен отрибут интервал в данном случае.
2. Недостоверность и нахождение в интервале разные атрибуты канала. За недостоверность отвечает Системный словарь сообщений, за интервал Словарь сообщений для Float. Синхронизации между ними нет.
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Спасибо с этим разобрался. Появилась еще одна проблема: при работе ТРМ имитирую обрыв связи(отключаю из сети) отрабатывает ошибки всех 8 каналов (все ОК), но вот при включении ТРМ (якобы связь появилась), не видит не которые каналы. Бывает увидит 7 каналов, бывает 4 канала увидит, т.е каждый раз видит разное колличество каналов. С чем это может быть связано.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
И они так и не появляются позже?
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Только после того, если превысят границы
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
А где Вы их наблюдаете?
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
В отчете тревог. На других экранах(где отображается температура) все в порядке никаких проблем. Отображения нет только в ОТ
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сообщения генерятся только при переходе из одного интервала в другой.
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Почему же тогда при обрыве в ОТ все 8 каналов пишет ОШИБКА, а при включении в ОТ генерирует 3-4 канала в НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ (т.е. отображает в ОТ) а остальные не видит вообще
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Он их видит, просто сообщения по ним не генерируются. Просто у тех 3-4 каналов до восстановления связи интервал был не Норма.
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Ясно, спасибо. Тогда назревает такой вопрос, а можно ли каким-нибудь образом осуществить ототбражение всех каналов после обрыва в ОТ.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Привяжите с помощью программы атрибуты недостоверность каналов к битам канала HEX32. Создать словарь для него, и писать сообщения по этому каналу в ОТ.
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Сделал как Вы сказали. Но все равно некоторые каналы не отображаются в ОТ
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пришлите Ваш тестовый проект
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
А на какой адрес?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
hotline3@adastra.ru
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
Приношу извинения за возникшую паузу...
Проект отправлен 9 фев. 2009, тема "Подопытный проект - Ширинкин Андрей" - ответ по проблеме не получен.
Отсылаю письмо по новой, проблема требует решения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вы моделируете разрыв связи отключением питания контроллера. Это некорректно, так деградация контроллера при выключении питания происходит не мгновенно. Часть внутренних компонентов продолжает функционировать на остаточном, постепенно снижающемся питании на выходе внутреннего блока питания. Контроллер "живет" и отвечает на запросы. Возможно, при этом он ловит "нулевые" сигнаы на выходе АЦП. Моделировать разрыв связи надо именно разрывом связи и контролировать достверность в каналах, связанных с контроллером.
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
И правда! Благодарю. Сам не дотумкал до такой простой вещи...