Добрый день. В настройках аналоговых переменных у меня задается диапазон измерения, который передается на контроллер и, соответственно, изменяются аргументы HL и LL. Для задания уставки регулятору вставил слайдер. Но обнаружил, что диапазон изменения задается жестко, т.е. нельзя привязаться к аргументам HL и LL, чтобы диапазон на слайдере менялся при изменении шкалы. А если наладчик изменит шкалу переменной? Что делать?
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
т.е. к атрибутам
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пока надо отдельно привязывать соответствующие динамизируемые свойства (границы) слайдера к отдельным аргументам, непосредственно привязанным к атрибутам "границы" нужного канала. В следующем релизе будет возможность привязывать к одному аргументу, связанному с каналом, с указанием конкретного атрибута привязки.