AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594
отправлено / posted
Добрый день. В настройках аналоговых переменных у меня задается диапазон измерения, который передается на контроллер и, соответственно, изменяются аргументы HL и LL. Для задания уставки регулятору вставил слайдер. Но обнаружил, что диапазон изменения задается жестко, т.е. нельзя привязаться к аргументам HL и LL, чтобы диапазон на слайдере менялся при изменении шкалы. А если наладчик изменит шкалу переменной? Что делать?
Сообщения / Posts 75 | Из / From: Russia
| IP / IP: IP адрес / IP address |
AI
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 3594
отправлено / posted
Пока надо отдельно привязывать соответствующие динамизируемые свойства (границы) слайдера к отдельным аргументам, непосредственно привязанным к атрибутам "границы" нужного канала. В следующем релизе будет возможность привязывать к одному аргументу, связанному с каналом, с указанием конкретного атрибута привязки.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |