Posted by ПавелТ (Участник № / Member № 3834) on :
 
Имеется преобразователь частоты Mitsubishi FR-A740 EC.Может существует какой-нибудь простенькией готовый примерчик или текстовое описание как с ним работать\установить связь? Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Связь с данным преобразователем устанавливается по протоколу Modbus.
 
Posted by ПавелТ (Участник № / Member № 3834) on :
 

 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это должно быть установлено в самом контроллере.
 
Posted by ПавелТ (Участник № / Member № 3834) on :
 
можно ли получить пример взаймодествия Mitsubishi FR преобразователя по modbusrtu с TM6 base?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено
 
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
 
Можно мне тоже пример для Mitsubishi FR-A700(еще бы описание какие параметры настроены в частотнике и какой вы использовали преобразователь интерфейсов rs232\rs485 для подключения через 2 последовательный интерфейс [Улыбка / Smile] )

Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример отправлен.
Т.к. преобразованием частоты мы не занимались, конкретные параметры настройки преобразователя нас не интересовали. В примере есть средства для контроля и изменения параметров.
К собственному RS-485-порту контроллера мы подключались через конвертор ICP-7520.
 
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
 
Подклчил частотник к комрьютеру через преобразователь по 2-х проводной схеме. Поставил ваш пример. Настройки на частотнике проверил ( ваш пример, как я понял, написан для заводских настроек, вообщем проверил параметры для связи по modbus) поэксперементировал. Пока не удалось подключиться. Достоверность канала Get_Invertor_Status 1.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пример рабочий.
Ничего, кроме Modbus-функций в нем не реализовано.
Надо перехватывать поток транзакций любым перехватчиком COM-порта и смотреть, чем отвечает контроллер на запросы.
Протокол Modbus открыт в интернете, все запросы и ответы читаемы.
Возможно, дело в настройках собственно канала обмена.
Возможно, адресация переменных в конкретной прикладной программе контроллера отличается от того, что заложено в примере.

По остальным запрашиваемым переменным тоже выставляется признак недостоверности?
 
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
 
Спасибо за пример.
Использую Portmon.
0.00002498 rtc.exe IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 8: 01 06 00 08 00 01 C9 C8
0.30816232 rtc.exe IRP_MJ_READ Serial0 TIMEOUT Length 0:
0.00000397 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR
0.00000109 rtc.exe IOCTL_SERIAL_PURGE Serial0 SUCCESS Purge: TXCLEAR RXCLEAR

Вроде запрос отсылаю, но в ответ тишина. Наверно не все параметры частотника задал.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если речь идет о присланном Вам проекте, то в этом фрагменте протокола PortMon реализована команда "послать 1 в начальный момент каналом Set_Invertor_Status" - как написано в комментарии этого канала, "На старте устанавливается STOP".
Однако видно, что контроллер на эту команду вообще не отвечает.
Надо искать причину. Она может скрываться как в настройках коммуникации (параметры обмена по RS-каналу), так и в том, что номер устройства не равен 1.
М.б., существуют еще какие-нибудь настройки в контроллере, которые не позволяют ему ответить на стандартную команду Modbus.
Если у Вас есть какая-нибудь родная утилита, которая может общаться с этим контроллером по Modbus, можно перехватить ее трафик и уточнить, что понимает контроллер.
 
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
 
Вообщем к трайс моду претензий нет. Modbus функции реализует [Улыбка / Smile] . С частотником так и не удалось свзяаться пока. Может у вас есть какой-то документ к этому примеру ,в котором указаны настройки частотника для этого примера?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Другого документа к этому примеру нет.
Есть ли у Вас другие средства, кроме Trace Mode 6, для связи с частотником по протоколу Modbus?
 
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
 
Отправте и мне, пожалуйста, пример.
 
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
 
В инструкции читайте "переключение режимов". И почитайте страницу 609 руководства пользователя и далее.
Для сетевого нужно параметр 340 установить в 12, пар. 79 установить 2 и будет вам полностью сетевой режим. Тогда и пробуйте.

[ 24.05.2010, 10:41: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
fersan:
Отправлен пример.
 