Имеется преобразователь частоты Mitsubishi FR-A740 EC.Может существует какой-нибудь простенькией готовый примерчик или текстовое описание как с ним работать\установить связь? Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Связь с данным преобразователем устанавливается по протоколу Modbus.
Posted by ПавелТ (Участник № / Member № 3834) on :
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это должно быть установлено в самом контроллере.
Posted by ПавелТ (Участник № / Member № 3834) on :
можно ли получить пример взаймодествия Mitsubishi FR преобразователя по modbusrtu с TM6 base?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправлено
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
Можно мне тоже пример для Mitsubishi FR-A700(еще бы описание какие параметры настроены в частотнике и какой вы использовали преобразователь интерфейсов rs232\rs485 для подключения через 2 последовательный интерфейс )
Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пример отправлен. Т.к. преобразованием частоты мы не занимались, конкретные параметры настройки преобразователя нас не интересовали. В примере есть средства для контроля и изменения параметров. К собственному RS-485-порту контроллера мы подключались через конвертор ICP-7520.
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
Подклчил частотник к комрьютеру через преобразователь по 2-х проводной схеме. Поставил ваш пример. Настройки на частотнике проверил ( ваш пример, как я понял, написан для заводских настроек, вообщем проверил параметры для связи по modbus) поэксперементировал. Пока не удалось подключиться. Достоверность канала Get_Invertor_Status 1.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пример рабочий. Ничего, кроме Modbus-функций в нем не реализовано. Надо перехватывать поток транзакций любым перехватчиком COM-порта и смотреть, чем отвечает контроллер на запросы. Протокол Modbus открыт в интернете, все запросы и ответы читаемы. Возможно, дело в настройках собственно канала обмена. Возможно, адресация переменных в конкретной прикладной программе контроллера отличается от того, что заложено в примере.
По остальным запрашиваемым переменным тоже выставляется признак недостоверности?
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
Вроде запрос отсылаю, но в ответ тишина. Наверно не все параметры частотника задал.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если речь идет о присланном Вам проекте, то в этом фрагменте протокола PortMon реализована команда "послать 1 в начальный момент каналом Set_Invertor_Status" - как написано в комментарии этого канала, "На старте устанавливается STOP". Однако видно, что контроллер на эту команду вообще не отвечает. Надо искать причину. Она может скрываться как в настройках коммуникации (параметры обмена по RS-каналу), так и в том, что номер устройства не равен 1. М.б., существуют еще какие-нибудь настройки в контроллере, которые не позволяют ему ответить на стандартную команду Modbus. Если у Вас есть какая-нибудь родная утилита, которая может общаться с этим контроллером по Modbus, можно перехватить ее трафик и уточнить, что понимает контроллер.
Posted by alexI1977 (Участник № / Member № 4137) on :
Вообщем к трайс моду претензий нет. Modbus функции реализует . С частотником так и не удалось свзяаться пока. Может у вас есть какой-то документ к этому примеру ,в котором указаны настройки частотника для этого примера?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Другого документа к этому примеру нет. Есть ли у Вас другие средства, кроме Trace Mode 6, для связи с частотником по протоколу Modbus?
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
Отправте и мне, пожалуйста, пример.
Posted by fersan (Участник № / Member № 1320) on :
В инструкции читайте "переключение режимов". И почитайте страницу 609 руководства пользователя и далее. Для сетевого нужно параметр 340 установить в 12, пар. 79 установить 2 и будет вам полностью сетевой режим. Тогда и пробуйте.