This is topic TM6 и Termodat in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Доброго времени суток! Пытаюсь связать TM6 и регуляторы температуры Термодат по сети ModBus. Регистры прочитать удается, а вот запись не получается. Через программу ModBus Tester, используя 6-ю функцию, записать значения в регистры удается, а через ТМ6 никак. Можно ли выслать какой -нибудь пример записи в регистры по сети ModBus RTU? С Уважением, Валентин.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Никаких особенностей в организации записи по Modbus RTU в Trace Mode 6 нет. Надо выбрать в "Источниках/Приемниках" нужную функцию, правильно настроить адреса устройства и переменной из массива HOLDING-регистров. Этот компонент должен быть типа OUT. Затем D&D перетащить этот компонент в узел, где автоматически образуется связанный с ним канал OUT HEX16 (если Вы выбрали функцию W_Word(6)) или FLOAT (если Вы выбрали функцию W_Float(16)). При любом изменении значения канала в устройство будет передана команда записи.