Валентин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4188
отправлено / posted
Доброго времени суток! Пытаюсь связать TM6 и регуляторы температуры Термодат по сети ModBus. Регистры прочитать удается, а вот запись не получается. Через программу ModBus Tester, используя 6-ю функцию, записать значения в регистры удается, а через ТМ6 никак. Можно ли выслать какой -нибудь пример записи в регистры по сети ModBus RTU? С Уважением, Валентин.
Сообщения / Posts 20 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Никаких особенностей в организации записи по Modbus RTU в Trace Mode 6 нет. Надо выбрать в "Источниках/Приемниках" нужную функцию, правильно настроить адреса устройства и переменной из массива HOLDING-регистров. Этот компонент должен быть типа OUT. Затем D&D перетащить этот компонент в узел, где автоматически образуется связанный с ним канал OUT HEX16 (если Вы выбрали функцию W_Word(6)) или FLOAT (если Вы выбрали функцию W_Float(16)). При любом изменении значения канала в устройство будет передана команда записи.
Сообщения / Posts 17324 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Валентин
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4188