Добрый день. Вышлите пожалуйста пример работы с ГЭ Событие. Имеется канал класса Float, необходимо при достижении аварийного предела выводить сообщение в ГЭ Событие, А также записать это сообщение в отчет тревог. Заранее спасибо
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Штатной идентификации достижения аналоговым параметром аварийного предела в виде бинарного события в Trace Mode 6 не существует. Надо программным способом, анализируя атрибут ИНТЕРВАЛ канала Float, присваивать атрибуту ВХОД канала СОБЫТИЕ значение 0 или 1. Тогда это СОБЫТИЕ можно будет отобразить в ГЭ "Таблица СОБЫТИЙ". Однако, если речь идет об отображении на экране факта достижения аналоговым параметром аварийного предела и о посылке соответствующего сообщения в ОТ, нет необходимости использовать дополнительный канал СОБЫТИЕ. Атрибут ИНТЕРВАЛ канала Float может индицироваться на экране различными алгоритмами, в том числе - "Аргумент в интервале", и средствами - цветом и текстом, с миганием и без мигания. И сообщения в ОТ от канала Float могут формироваться штатным образом и отображаться с возможностью квитирования в ГЭ "Отчет тревог". В число этих сообщений входит и сообщение о достижении аналоговым параметром аварийного предела.