This is topic СЭТ-4ТМ.02.2 и универсальный механизм in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000902.html

Posted by Victor77 (Участник № / Member № 4530) on :
 
При опросе счетчика через универсальный механизм читаются следующие данные (лог с PortMonitor)
- время
- частота
- мгн. фазное напряжение
- мгн. токи
- мгн. межфазное
- мгн. активная мощность
- мгн. реактивная
- мгн. полная
- архивы (читаются коряво [duno / незнайка] - вылетают по timeout)

[Недоумение / Confused] Вопрос: как сконфигурировать постоянное чтение только нужных параметров (ток, межфазное, угол и cos), а остальные параметры и архивы однократно (при открытии соответствующего окна или нажатии кнопки)

если будет пример, буду признателен vicrare@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопрос решен в процессе адаптации драйвера при обмене с реальным счетчиком СЭТ-4ТМ 02.2.
 
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
 
СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ одного поля ягодки , можно ли использовать драйвер СЭТ для ПСЧ ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В универсальном механизме обмена с электросчетчиками настройки источника для работы со счетчиками СЭТ-4ТМ и ПСЧ-4ТМ разные.
Протоколы у них отличаются.
В базовой версии механизм не поддерживается.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
отдельные драйвера для счетчиков в ТМ не развиваются с появлением универсального механизма
его и нужно использовать
 