Posted by VadimNN (Участник № / Member № 5312) on :
 
Проектирую систему диспетчеризации здания, одна из задач - интеграция пожарных пультов Болид в общую систему. Но тут вдруг наткнулся на тему http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000746.html#000009

Оказывается что система Болид Орион больше не поддерживается ТМ. Какие-то варианты решения есть? Заказчику уже пообещали интегрировать болид.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у системы БОЛИД есть свой OPC-сервер, то можно организовать связь по OPC-интерфейсу.
 
Posted by VadimNN (Участник № / Member № 5312) on :
 
Вдруг кому-то окажется полезным

OPC-сервер у Болида есть (платный), но для его работы потребуется АРМ ОРИОН ПРО, минимальная комплектация которого состоит из Сервера, Оперативной задачи и Администратора базы данных.

Так же у Болида есть аппаратный преобразователь протоколов "С2000-ПП" (предназначен для интеграции ИСО "Орион" в объектовое оборудование сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU)
 
Posted by Vitaliy E (Участник № / Member № 6121) on :
 
Сорри, что поднимаю старую тему, просто в обеих ветках так и нет ответа на вопрос. Насчет интеграции Болид Орион через XML-RPC. Появилось свободное время. Собрал стенд соответствующий демо-проекту предоставленному на сайте. Заработало практически сразу, только порты правильные указать надо.Поверяется утилитой xml-rpc call tester из Болидовского пакета sdk-rpc. Драйвер тестировался, с ядром Орион версии 1.12.0.4093.
 