Оказывается что система Болид Орион больше не поддерживается ТМ. Какие-то варианты решения есть? Заказчику уже пообещали интегрировать болид.
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Если у системы БОЛИД есть свой OPC-сервер, то можно организовать связь по OPC-интерфейсу.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
VadimNN
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5312
OPC-сервер у Болида есть (платный), но для его работы потребуется АРМ ОРИОН ПРО, минимальная комплектация которого состоит из Сервера, Оперативной задачи и Администратора базы данных.
Так же у Болида есть аппаратный преобразователь протоколов "С2000-ПП" (предназначен для интеграции ИСО "Орион" в объектовое оборудование сторонних производителей по интерфейсу Modbus RTU)
Сообщения / Posts 33 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Vitaliy E
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6121
отправлено / posted
Сорри, что поднимаю старую тему, просто в обеих ветках так и нет ответа на вопрос. Насчет интеграции Болид Орион через XML-RPC. Появилось свободное время. Собрал стенд соответствующий демо-проекту предоставленному на сайте. Заработало практически сразу, только порты правильные указать надо.Поверяется утилитой xml-rpc call tester из Болидовского пакета sdk-rpc. Драйвер тестировался, с ядром Орион версии 1.12.0.4093.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |