This is topic Импульсный регулятор с МЭО in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001092.html

Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
Добрый день. Хочу реализовать импульсный ПИД-регулятор без позиционной обратной связи. Не вижу соответствующий функциональный блок. Как вы обычно делаете?
 
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
2. В справке про импульсный регулятор IREG написано, что время паузы Tpause = Tmax - Tpulse. Это что, действительно так?
Если Тмах = 60с, а импульс был выдан за 0,5 с, шим будет держать паузу 55с? Что это за регулятор такой? Это же не правильно
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
нормальный правильный регулятор в справке термины ШИМ и Tпаузы лишние
длина импульса пропорциональна INP(меняется длина импульса)

а классический ШИМ это другой блок

[ 07.06.2012, 09:46: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
Уважаемая техподдержка. Сделал тестовый проект импульсного регулятора с моделью объекта и МЭО. Для сравнения привел систему регулирования с аналоговым регулятором. Импульсный регулятор работает совсем не так как надо. Посмотрите, пожалуйста, может укажите ошибку. Проект здесь
http://narod.ru/disk/52041527001.9ca7ffcd7db2dcdb58bbf398048ce774/PulseRegTest.prj.html
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы проверили работу блока "IREG". Блок корректно функционирует.

Искать ошибку нужно в самой программе.
 