This is topic Разбираюсь с "Содержанием" TraceMode in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте уважаемые. Создал эту тему ибо встала задача разобраться, хотя бы с базовыми навыками в TraceMode (пока бесплатный вариант). В дальнейшем (если предоставлю довод, что более-менее освоил) я надеюсь мы будем обширно использовать ваш продукт в наших проектах.
Posted by enavru (Участник № / Member № 6358) on :
В Быстрый старт->Часть вторая->Написание программ создаю FBD диаграммы, добавляю эти узлы, но как добавить теги ввода (Кп,Кд,Кдд,0,Задание, Входной параметр, Зона нечувс.) и вывода (Выход_плюс, Выход_минус) незнаю. Ответ: С этим разобрался, двойным щелчком мыши по элементу все решается.
Posted by enavru (Участник № / Member № 6358) on :
Хотел задать вопрос в ветке Общие вопросы, но не могу создать тему, да и возможно не надо загрязнять форум. Мы планируем в будущем использовать TRACE MODE, как клиент-сервер, тоесть к компьютеру через ethernet будет подключаться контроллер семейства Siemens. 1. В TRACE MODE есть возможность подключить по ethernet, если да (а она явно есть), то подскажите на что мне обратить внимание. 2. На данный момент у нас имеется контроллер Siemens Simatic S7-200. Мне непонятно для подключения котроллера использовать протокол Siemens PPI или Siemens S7? В инструкции описан и тот и другой драйвер. 3. Когда мы покупаем лицензию, то ее можно поставить, только на один ПК или она ставится на компьютер на котором рисуется проект, а профайлер потом скидывается на ПК объекта? Тоесь лицензию надо покупать, на каждый объект для отображения?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1/ Если используемые контроллеры Siemens поддерживают протоколы, например, Modbus TCP или BacNet IP, которые поддерживаются в Trace Mode 6, тогда такое подключение возможно. 2. В настоящее время поставляемые драйверы протоколов PPI и S7 морально устарели. Обновить их не предоставляется возможным в соответствии с политикой фирмы Siemens/ Рекомендуем подключаться к контроллерам Siemens черз их OPC-сервер.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1/ Если используемые контроллеры Siemens поддерживают протоколы, например, Modbus TCP или BacNet IP, которые поддерживаются в Trace Mode 6, тогда такое подключение возможно. 2. В настоящее время поставляемые драйверы протоколов PPI и S7 морально устарели. Обновить их не предоставляется возможным в соответствии с политикой фирмы Siemens/ Рекомендуем подключаться к контроллерам Siemens через их OPC-сервер.
Posted by enavru (Участник № / Member № 6358) on :
Все серверы есть, только стоят денег. Бесплатных нет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Других вариантов политика фирмы Siemens не предусматривает.