Posted by enorlov (Участник № / Member № 6425) on :
 
Добрый день. Пытаюсь объединить программную модель созданную на LabView 2013 с пользовательским интерфейсом созданным на Trace Mode при помощи ОРС сервера компании National Instruments.
TM почему то отказывается видеть теги созданные в OPC NI. Со стороны LabView теги видятся.
Проверил с помощью Matrikon.OPC Теги видятся нормально как со стороны модели как и со стороны интерфейса.
И интерфейс и модель находятся на одном компьютере.
Буду рад любому совету.
Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При поиске OPC-сервера в "Источниках/Приемниках" сервер находится и выбирается?
Может быть, следует изменить "Меню ФАЙЛ/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC/Метод поиска серверов OPC".
Также необходимо проверить все настройки DCOM по отношению именно к этому OPC-серверу, в частности, учетную запись пользователя для запуска (на вкладке "Удостоверение") - лучше всего установить "Текущий пользователь".
 