Добрый день. Пытаюсь объединить программную модель созданную на LabView 2013 с пользовательским интерфейсом созданным на Trace Mode при помощи ОРС сервера компании National Instruments. TM почему то отказывается видеть теги созданные в OPC NI. Со стороны LabView теги видятся. Проверил с помощью Matrikon.OPC Теги видятся нормально как со стороны модели как и со стороны интерфейса. И интерфейс и модель находятся на одном компьютере. Буду рад любому совету. Заранее спасибо.
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Казахстан
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При поиске OPC-сервера в "Источниках/Приемниках" сервер находится и выбирается? Может быть, следует изменить "Меню ФАЙЛ/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC/Метод поиска серверов OPC". Также необходимо проверить все настройки DCOM по отношению именно к этому OPC-серверу, в частности, учетную запись пользователя для запуска (на вкладке "Удостоверение") - лучше всего установить "Текущий пользователь".