Добрый день, дорогие форумчане, необходима Ваша помощь! Ситуация: имеется проект по визуализации значений с регистраторов. Данные по rs485 передаются на ПК оператора! Задание: передать эти же данные на ПК начальника фабрики и технологу. Успехи: сделал всё по инструкции, которую нашел здесь же. На домашних ПК связь между МРВ была, но на комбинате связь отсутствовала! Проблемы: как оказалось данные между МРВ передаются по протоколу UDP, то есть широкоформатный сообщениями, а у нас на комбинате данные сообщения фиксируются сетевым оборудованием! Подскажите как можно организовать данную связь, но с помощью ТСР?!
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
поле "Link" в свойствах канала
Posted by Schutze (Участник № / Member № 6565) on :
Ставили вместо Auto -> TCP, данные всё равно передавались по UDP на порты 216, 560!
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
TM в любом случае(если не отменить) шлет broadcast Поставьте отладку сети Каналы для обмена по UDP/TCP имеют разные 126 атрибуты в RTM Auto -> TCP для всех каналов(автопосылка выключена)