This is topic Подключение к OPC-серверу in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001462.html

Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
В видеопримере наглядно показано, как подключать OPC-сервер, расположенный на локальном компьютере.
А как подключить OPC-сервер, расположенный на удаленном компьютере?
1. Прописать IP-адрес удаленного компьютера во вкладке редактирования "Параметры" -> "Сервер"?
2. Или выбрать данный компьютер в сетевом окружении?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выбрать данный компьютер в сетевом окружении.
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Не могли бы Вы выслать на почту документ по настройке DCOM на сервере и клиенте
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Спасибо!
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Возможно ли настроить DCOM, если OPC сервер и OPC клиент находятся в разных рабочих группах?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно.
Это определяется политикой безопасности, принятой в Ваших рабочих группах.
Это задача для Вашего сисадмина.
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Для передачи сигналов от одного МРВ другому МРВ нам необходимо прописать IP адреса каждого МРВ в узлах инструментальной системы разработки?
И достаточно чтобы оба МРВ имели статический IP?
И не состояли ни в рабочей группе, ни в домене?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В простейшем случае, когда оба узла находятся в одной локальной подсети, между ними могут проходить широковещательные рассылки и каждый узел имеет только 1 сетевой адаптер, указывать их IP-адреса в проекте нет необходимости. Достаточно только задать номер сетевого адаптера для "приема/посылки" ("Системный" или "Первый").
Если при тех же условиях у узла имеются 2 сетевых адаптера, надо указывать точно номер сетевого адаптера для связи с другими узлами.

Если широковещательные посылки между узлами не проходят, IP-адреса надо задавать. Если нет уверенности, что адрес, задаваемый через DHCP, будет постоянным, лучше в ОС задавать его как статический.

В случае необходимости задать IP-адреса и сетевые адаптеры можно с помощью специальных ключей в файле конфигурирования запуска узла ("Приложения/Задание параметров работы мониторов").
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Спасибо.
А можно ли перенести шаблоны экранов из базовой версии в профессиональную?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Форматы базовой и профессиональной версий несовместимы.

После приобретения и регистрации IDE Trace Mode 6 профессионального формата в соответствии с лицензией 1 проект может быть конвертирован из базового формата в профессиональный бесплатно.
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Огромное спасибо)
 
Posted by Яна Бойцова (Участник № / Member № 6862) on :
 
Можно ли интегрировать систему видеонаблюдения в SCADA Trace Mode 6?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Здесь http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi/ubb/get_topic/f/31/t/000983.html? обсуждается подключение видеокамеры через ActiveX.

Поскольку уже несколько постов в этом топике не соответствуют заявленной теме, топик закрывается.
 