Posted by zeon13nn (Участник № / Member № 6938) on :
 
Посмотрел видео по подключению к ОРС серверу. Все сделал 1 в 1 как в видео. Подключался к OWEN Modbus ОРС серверу. НЕ ИДУТ ДАННЫЕ В СКАДУ. Другими ОРС клиентами данные и принимаются и передаются в ОРС сервер. Скадой никак. Помогите, что нужно сделать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если нет мотивированных оснований для использования OPC-сервера, лучше использовать встроенный драйвер протокола Modbus. В реальных пользовательских проектах именно так и делают.

Чтобы понять причины отсутствия данных от OPC-сервера, надо задать в файле конфигурирования запуска узла TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов") ключ
DEBUGON=70080000
В профайлерном протоколе узла будут сообщения об OPC-транзакция[ и об ошибках.
 
Posted by zeon13nn (Участник № / Member № 6938) on :
 
Правильно?
%%OPC_SERVER_CONFIG
PROGID:OWEN.MODBUS
CLSID:{0879AD46-676E-4A86-BD65-16ACFD222D06}
DEBUGON=70080000
%CHANID:5
ID:COM3/dev1(addr=13)/var1
%CHANID:6
ID:COM3/dev1(addr=13)/var2
%CHANID:7
ID:COM3/dev1(addr=13)/var3
 
Posted by zeon13nn (Участник № / Member № 6938) on :
 
LOGGER OPCSMSK=1
надо прописывать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Ключ DEBUGON=70080000 надо прописывать во ВНОВЬ СОЗДАННОМ файле TMcom_xx.cnf (см. раздел "Приложения/Задание параметров работы мониторов").

2. Ключ LOGGER OPCSMSK=1 - неверный по синтаксису. Здесь он не нужен.
 
Posted by zeon13nn (Участник № / Member № 6938) on :
 
ок, попробую
 