Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Добрый день.
Буду признателен за консультацию.
Планируется создать систему диспетчеризации по Ethernet каналу (через Eth/RS485 конвертеры) нескольких удаленных MODBUS slave устройств.
Набор передаваемых данных однотипный для каждого объекта. Возможно ли как-то динамически менять IP адрес канала в слое источники-приемники или потребуется создавать число каналов равное числу удаленных MODBUS устройств?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Поменять адреса устройств без компиляции проекта можно, но динамически во время работы проекта невозможно. Для экономии количества источников и в некоторых случаях каналов используйте групповые запросы.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо за ответ. Наверно я не очень грамотно спросил..Поставлю вопрос по другому.
Имеется N слейвов с разными IP адресами, подключенными по Modbus TCP к ПК с установленной TraceMode. Пусть также будет создано N каналов в слое Источники-Приемники.
Единовременно требуется получать данные только от ОДНОГО слейва и отображать их на экране в стандартном для всех слейвов виде (например в ГЭ ТЕКСТ).
Каким образом можно не создавать N ГЭ ТЕКСТ для каждого канала, а динамически изменять (переключать) атрибуты его привязки ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Используйте механизм перепривязки. Описан в наших видеоуроках:
https://youtu.be/6gjRL_bipn0
https://youtu.be/GgJHDMuVHIQ
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо!
Буду изучать.
 