Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в базовой версии 6.10.1 реализовать modbus rtu over tcp?
Пытаюсь повторить пример из обучающего видео, МРВ пишет, что устройство по адресу не найдено.
Через сторонний ОРС сервер все работает корректно.
(В нем стоит режим modbus rtu over tcp.)
В чем может быть проблема?

Буду признателен за помощь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какое устройство реально используется для конвертирования протокола Modbus RTU в TCP?
Как настраивается полевая шина в "стороннем OPC-сервере"?
Как настраивается Modbus-обмен в Trace Mode 6?
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Спасибо за оперативный ответ.
1.На стороне клиента стоит Eth/rs485 преобразователь, точную модель не скажу, могу узнать.
2.Сервер arOPC www.ardsoft.ru
в терминологии не очень силен - насчет полевой шины не понял. Там просто адрес, порт, устройства и адрес, номер регистра задается и какой командой читать или записывать.
3. Делал по видео примеру: Управление освещением с ET-7060 и SCADA TRACE MODE

скрины настроек
https://cloud.mail.ru/public/MGQ8/NsjW4azNZ
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройках OPC-сервера отсутствует указание на IP-адрес и порт Modbus-устройства и его Modbus-номер (в настройках TM задан "Адрес"=10).
Обычно порт для Modbus-Slave задается 502.
Почему у Вас задан порт 9761?

Нужно провести диагностику сетевого обмена
DEBUGON=400
в файле TMvom_xx.cnf (см."Приложения/Задание параметров работы мониторов").

Можно также сравнить протоколы сетевого снифера при работе OPC-сервера и Trace Mode 6.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Я Вам вкладку с IP адресом не привел. Она отдельно настраивается.
порт 9761 на том конце заказчик настроил.
Почему его выбрал, не знаю.
Может в нем дело, попросить 502 сделать?
адрес прибора на линии 16, в hex виде 10
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
насчет порта - я имел ввиду, что на роутере только 9671 проброшен до конвертера eth/rs485
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
И все-таки, что за конвертер eth/rs485?
Приведите, пожалуйста, все настройки OPC-сервера.
Порт, по которому обращается Modbus-мастер, это внутренний TCP-порт для Modbus-Slave.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
конвертер типа MOXA, но китайский какой-то.
Название пока не узнал.
Настройки сервера можно куда-нибудь на почту отправить. Не хочу публично данные показывать.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Hotline@adastra.ru

Тип, функционал и режим работы конвертора очень важны.
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
Написал на почту
 
Posted by sa104 (Участник № / Member № 5825) on :
 
При запуске МРВ ,вижу достоверность в канале _F
По сетевому обмену вижу, что запросы к удаленному хосту идут с интервалом раз в сек.
Принятые пакеты появляются при старте МРВ, затем их число не изменяется.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 