Доброе утро. Не выходит аленький цветочек.( Причем по протоколу Овен, - работает. Не совсем понятно, что писать в ячейке "канал", чтобы считать измеренную величину с первого, а затем и со второго входа прибора
Таблица оперативных параметров (modbus)
Табл. фиксированных параметров обмена
Или как-то иначе нужно делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По указанным ссылкам не удается считать содержимое.
В поле "Канал" настройки Modbus-Источника следует задавать адрес опрашиваемого регистра.
Если мне необходимо получить измеренное значение только на входе №1 создаю всего один компонент Rin_Float(4). Получается, что в компонент источника Rin_Float(4) - ячейку "канал" необходимо вписать 0х1009. Но все равно не работает. По видимому это связано с тем, что ТМ6 формирует групповой запрос к устройству ТРМ200 автоматически, а измеритель ТРМ200 его возможно не поддерживает.
Если Вы создаете только 1 "Источник" Rin_Float(4), будет организован запрос двух последовательных регистров.
В показанных Вами настройках "Источника" Rin_Float(4) адрес регистра (поле "Канал") задан равным 0, а не 0x1009.
Необходимо провести перехват трафика COM-порта с помощью, например, PortMon. По протоколу перехвата можно увидеть и кадры запроса и кадры ответов от контроллера.