Posted by CaspeR27 (Участник № / Member № 8933) on :
 
В регистр чтения приходит актуальное значение уставки из контроллера. В регистр записи задается новое значение из Скады. Проблема в том, что при запуске Скады в регистре записи значение равно 0, так как ничего еще не записано. Как корректно решить проблему? В теории, нужно, чтобы в регистре записи изначально находилось значение, записанное в регистре чтения
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Используйте Дамп. При перезапуске проекта в канале будет сохранено его последнее значение.
 