Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день!

Что подразумевают поля

Номер порта :
Адрес :
Канал :
при настройке обмена по Modbus TCP.

Возможно ли записать за одну команду
16 бит (колец), например в модуль I8042.

Команда W_Byte(15) работает нормально, но передаёт за один раз только 8 бит(колец).

[ 17.11.2006, 13:11: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Служба техподдержки !
Жду ответа !
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Слово можно передать только командой W_Word(16).
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Эта команда не работает для I8431.
Что нужно записывать в поля
Номер порта ???
Адрес ???
Канал ???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Номер порта не трогать, Адрес - начиная с 1 адрес Вашего устройства (смотрите параметры самого устройства), Канал - есть номер регистра в устройстве, где хранится параметр.
 