This is topic Драйвер Profibus DP in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000105.html

Posted by nival (Участник № / Member № 1947) on :
 
В ТМ5 под NT используется плата PC5412A2 для связи с PLC Smart 2 (PEP) по Profibus DP со своим драйвером и OPC. Возможно ли для этой платы при переходе на ТМ6 вместо OPC использовать драйвер Profibus DP (CP5411, CP5412, CP5613, CP5614 + Siemens s/w)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какая версия используемого драйвера? При переходе на ТМ6 лучше продолжать использовать OPC интерфейс.
 
Posted by nival (Участник № / Member № 1947) on :
 
Возвращаясь к теме. У нас используется драйвер DP-5412/Win98,NT4.0 V5.1, DP-OPC-Server/WinNT 4.0 V2.0, 1999г. На Siemens нам сказали, что эта плата не поддерживается Win2000 и XP, с другой стороны, ТМ6 не работает под NT4.0. Подскажите, как нам поступить в данной ситуации?
 
Posted by nival (Участник № / Member № 1947) on :
 
Здесь речь идет о проблеме см. http://forum.adastra.ru/ubb/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/13/t/000085.html, которую мы пытаемся решить переходом на ТМ6
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Заставить TRACE MODE 6 работать под NT нельзя.
Поэтому Вам придется, видимо, перейти на OPC-интерфейс.
А какие проблемы у Вас в TRACE MODE 6 со связью через OPC-сервер Siemens?
Этот вариант опробован неоднократно.
 
Posted by nival (Участник № / Member № 1947) on :
 
В проекте одновременно (!) используются драйвер платы и DP-OPC из пакета Simatic NET v2.0. В пакете Simatic NET v6.2 аналогичного драйвера для W2K/XP нет (и не будет). Разве можно обойтись одним DP-OPC? Или использовать ваш драйвер платы и DP-OPC?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема решается установкой ТМ6 на отдельный ПК с ОС WindowsXP. Данные с OPC-сервера Siemens(на машине с NT) будут передаваться на машину с ТМ6(Windows XP) по OPC-интерфейсу соответственно.
 