This is topic Объектое проектирование in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000122.html

Posted by Irina Gormakova (Участник № / Member № 2128) on :
 
Пробовала создать проект насосной станции, как описано в руководстве пользователя (Разработка графического интерфейса ->Пример объектного проектирования). Собственно проект получился работоспособный, но с одним НО. А именно: при работе проекта в реальном времени неправильно передаются значения в каналы Н_вкл и Н_выкл из программы Нупр. При включении насоса (Руч_упр=1) статус насоса правильный (Статус=1), а вот Н_вкл=0, Н_выкл=1. При выключении насоса (Руч_упр=7) статус насоса правильный (Статус=2), а вот Н_вкл=1, Н_выкл=0. Т.е. все наоборот.
Если выводить только экран Насос, то все работает правильно, из программы управляющие значения передаются в нужные каналы. Если на главном экране выводить только один насос (на экране удален ГЭ Переключатель каналов), то тоже все работает как надо.
Если же выбирать объекты с помощью ГЭ Переключатель каналов, то наблюдается описанная выше ситуация.
Объясните, пожалуйста, что я делаю не так. Высылаю на адрес тех. поддержки тестовый проект.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект получили. Будем разбираться. Нужен небольшой таймаут.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ отправили по электронной почте.
На Ваш адрес был выслан работоспособный проект.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2