Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
У нас в проекте 24 источника MODBUS RinWord с адресами 1-24, каналы = 1, порт=COM1, скорость=19200, таймаут=200. Пересет = 0.3, работем через MOXA преобразователь.
Пожалуйста дайте рекомендуемые настройки для таких условий, а то время от времени происходят сбои в 2х источниках. (Хотя не исключено что это проблемы устройств)
 
Posted by AdAstra UA (Участник № / Member № 2198) on :
 
Причиной сбоев может быть зашумленность линии связи. Посмотрите запросы и ответы с помощью мониторинговой программы, к примеру PORTMON. Если большие помехи на линии связи, нужно уменьшить скорость.
При наличии ошибок производительность канала связи падает, т.к. очередной запрос будет задержан на время таймаута (это время ожидания запроса от устройства). Если цикл обработки базы каналов (пересчет) будет недостаточным для опроса всех каналов, некоторые каналы могут отрабатываться с задержкой.