Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
 
Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Не могу снять информацию с контроллера Ш9327.
Параметры связи у Ш9327: rs-232 9600_event_twostopbit_8,адрес1, канал1.
Опрашиваю через COM1 на раб. станции.
Отправил проект на forum@adastra.ru
Спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проекты следует посылать не на адрес форума, а на адрес техподдержки.

В письмах представляйте, пожалуйста, себя и свою организацию.

В проекте 2 ошибки:
- компонент "Источников/Приемников" в настройках в поле "Порт" имеет "1". Это указывает на COM2 (см. описание драйвера). Для COM1 надо установить в поле "Порт" значение "0",
- инициатором обмена с контроллером Ш9327 является канал с настройкой "Параметр"=0 (см. описание драйвера). У Вас в проекте такой компонент отсутствует.

Посылаю Вам проект, который отвечает указанным выше требованиям. Результат ищите в канале SH9327#2.
 