ktecasu
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 2878


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ktecasu           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Не могу снять информацию с контроллера Ш9327.
Параметры связи у Ш9327: rs-232 9600_event_twostopbit_8,адрес1, канал1.
Опрашиваю через COM1 на раб. станции.
Отправил проект на forum@adastra.ru
Спасибо!

Сообщения / Posts 26 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проекты следует посылать не на адрес форума, а на адрес техподдержки.

В письмах представляйте, пожалуйста, себя и свою организацию.

В проекте 2 ошибки:
- компонент "Источников/Приемников" в настройках в поле "Порт" имеет "1". Это указывает на COM2 (см. описание драйвера). Для COM1 надо установить в поле "Порт" значение "0",
- инициатором обмена с контроллером Ш9327 является канал с настройкой "Параметр"=0 (см. описание драйвера). У Вас в проекте такой компонент отсутствует.

Посылаю Вам проект, который отвечает указанным выше требованиям. Результат ищите в канале SH9327#2.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2