Добрый день! У меня возникли трудности с опросом модулей ADAM-4013,-4015. При опросе выводятся показания <88888> на всех опрашиваемых каналах. По миганию светодиода, на передней панели видно, что модули опрашиваются. На физические входы модуля посажены термосопротивления. В утилите ADAM.NET показания правильные. Пробовал опрашивать программой написанной на VB.net, модуль опрашивается корректно, все показания верны. Модули сконфигурированы на вывод значения в Омах. Другие модули ADAM-4000 серии опрашиваются без проблем.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1) Пришлите Ваш проект 2) Вместе с проектом пришлите лог обмена с этими модулями по COM-порту.
hotline3@adastra.ru
Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
Проект ADAM-4015 отправил на hotline3@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Предположение только одно, проверьте настройки модулей на скорость обмена и проверку контрольной суммы.
Нужен лог перехватчика COM-порта.
Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
Добрый день.
Снял лог. В логе, сначало опрос через ADAM.NET, а далее через TM6. Отправил лог и проект на hotline3@adastra.ru . По логу получается, что ADAM_4017 опрашивается по каждому каналу отдельно, а ADAM_4015 опрашивается сразу пачкой по 8 каналов.
Еще один вопрос, где почитать как правильно настроить систему автоматического горячего резервирования для работы на Double Force МРВ+.
Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Для модуля 4015 действительно есть ошибка при создании каналов. Используйте модуль 4017 без последних двух каналов.
Модуль 4013 должен опрашиваться корректно.
2. Разделы "Задание параметров узла" и про переменную @Input_Output.