Каким образом данный модуль можно настроить в ТМ для приема 16 каналов данных от токовых датчиков? Как у модуля 8017HW.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По имеющимся у нас данным (http://www.ipc2u.ru/search/?query=i-7017) модуль i-87017 является 8-канальным.
Posted by Petrix (Участник № / Member № 3662) on :
Да, 87017 именно 8-канальный. На каждый канал 2 вывода: "+" и "-". Но еще интересный вопрос. В каналах подтипа 8 есть выбор "Тип сигнала", в котором можно выбрать токовый вход или потенциальный. И в релизе 6.07 я не обнаружил влияния этой настройки на входные данные. А для переключения модуля в токовый режим приходится использовать подключение ПК к WinPAC через DCON Utility.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
"+" и "_" задают полярность сигнала при подключении. Количество каналов - 8. Настройка модуля осуществляется средствами DCON Utility. Тип сигнала в данном случае может быть использован только тогда, когда токовый сигнал в модуле задан в диапазоне 4-20 мА. Тогда при получении от модуля значения меньше 4, каналу будет установлен признак аппаратной недостоверности.