Posted by Эль Владимир (Участник № / Member № 5744) on :
 
Добрый день.
Имеется WinPAC8000 и к нему на COM2 подключено 5шт I7053D и 2шт I7067D. Каким образом снимать показания с этих устройств? Сейчас валится каша из их данных вперемешку - как их разделить?
Спасибо всем ответившим.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каждое из подключенных устройств должно иметь свой сетевой адрес в протоколе DCON.
Соответствующие компоненты слоя "Источники/Приемники" должны быть настроены на эти адреса.
Связанные с "Источниками" каналы будут обращаться каждый к своему модулю и будут получать данные раздельно.
 
Posted by Эль Владимир (Участник № / Member № 5744) on :
 
Большое спасибо за оперативный ответ.
Нельзя ли немного подробнее про эти адреса: где это настраивается? Или в самих устройствах I70xx уже должны быть настроены эти адреса?
К сожалению, не нашёл в документации этого вопроса.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Каждое из этих устройств с помощью утилиты DCON (от поставщика модулей) должно быть настроено (сетевой номер, настройки протокола, настройки COM-порта и т.д.).
Соответственно должны настраиваться компоненты "Источники/Приемники" и COM-поорты в узле проекта.
 