Posted by Vladimir.M (Участник № / Member № 3503) on :
 
Добрый день, при создании канала связи по протоколу bacnet/ip, я столкнулся с тем, что в графе "Номер объекта" я не могу ввести значение выше 255. Мой контроллер при создании bacnet переменой по умолчанию назначает адрес 2469***, и поэтому мне приходиться его корректировать так как такое число нельзя ввести в канал связи, что не очень удобно, приходиться делать двойную работу. И что делать если количество переменных перевалит за число 255??? У меня в перспективе проект где кол-во точек перевалит за 500!!! Как быть?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно описанию драйвера, в строке "Адрес устройства" можно задать номер объекта в более широком диапазоне:
" DeviceNumber – номер прибора в своей подсети, обычно задается с помощью набора переключателей на корпусе прибора. Если номеру прибора предшествует знак "+", то
<номер объекта> = <Номер объекта> + 256 * <номер прибора>

После IP-адреса и порта могут следовать следующие выражения (в качестве разделителя следует использовать точку с запятой):
OBJINST=<номер объекта>
OBJADD=<константа, прибавляется к номеру объекта> "
 