Доброго времени суток! Недавно начал осваивать Trace Mode. Пытаюсь получить данные с прибора SATEC PM130EH по протоколу Modbus RTU. Для прибора нарыл вот такую таблицу адресов параметров: Итак в источники/приемники создаю группу modbus в ней компоненты Rin_Word в которых в свою очередь указываю номер канала из приведенной выше таблицы. Далее в узле RTM_1 создаю группу в которой в свою очередь создаю каналы float и привязываю их к компонентам Rin_Word. Далее вывожу значения на экран и т.д. В общем проблема в том что данные которые я получаю требуют последующей обработки. Ясно что нужно задавать множитель в настройках float. Но я никак не могу понять каким образом этот множитель рассчитывается? Путем подбора на глазок выяснил что в параметре 0X100 по таблице это напряжение фазы V1 множитель равняется 0,0144. В таком виде напряжение становится похожим на то что есть в действительности. Но вот например с параметра 0X106 kW L1 при реальном значении 0 я получаю цифру 4999.0 одним только введением множителя в удобоваримый вид ее не приведешь. Тут я и застрял. А может я вообще все неправильно делаю?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это должно быть описано в документации на прибор.
Например, для прибора SATEC PM175 в аналогичной таблице сеть ссылки на раздел 2.6.1 той же документации, где описаны принципы масштабирования величин, передаваемых через Modbus-регистры.
Кроме того, те же переменные имеют другие адреса, в которых данные хранятся уже в формате FLOAT. Их можно сразу запрашивать соответствующими функциями имеющегося драйвера Modbus (c суффиксом float).