This is topic Работа SATEC PM130EH и Меркурий 230 на одном com порту in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000595.html

Posted by Garrison (Участник № / Member № 5981) on :
 
Доброго времени суток! Есть три прибора SATEC PM130EH и один эл. счетчик Меркурий 230 которые физически сидят на одной линии rs 485 заведенной на ethernet шлюз moxa NPort 5150 и далее на сервер TRACE MODE через виртуальный com 1. SATEC PM130EH выведен в программу соответственно через Modbus RTU а счетчик через пользовательский драйвер TYPE 11. Проблема же в том что если в настройках com порта TRACE MODE выставлять назначение "master" то работает обмен с SATEC PM130EH по Modbus RTU но отваливается эл. счетчик если выставляем назначение "M_METER" то все наоборот. Есть ли вариант настроек чтобы работали оба типа приборов на одном com порту или только физическое переподключение на разные линии и соответственно com порты?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При таком использовании устройств нужно действительно разносить их по разным COM-портам с разным назначением COM-портов.

Если SATEC PM130EH имеет систему адресов переменных, аналогичную системе адресов у SATEC PM 175, можно попробовать и этот прибор опрашивать по "Универсальному механизму обмена с электросчетчиками" с назначение COM-порта "E_METER".
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2