Тема / Topic: Работа SATEC PM130EH и Меркурий 230 на одном com порту
Garrison
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 5981
отправлено / posted
Доброго времени суток! Есть три прибора SATEC PM130EH и один эл. счетчик Меркурий 230 которые физически сидят на одной линии rs 485 заведенной на ethernet шлюз moxa NPort 5150 и далее на сервер TRACE MODE через виртуальный com 1. SATEC PM130EH выведен в программу соответственно через Modbus RTU а счетчик через пользовательский драйвер TYPE 11. Проблема же в том что если в настройках com порта TRACE MODE выставлять назначение "master" то работает обмен с SATEC PM130EH по Modbus RTU но отваливается эл. счетчик если выставляем назначение "M_METER" то все наоборот. Есть ли вариант настроек чтобы работали оба типа приборов на одном com порту или только физическое переподключение на разные линии и соответственно com порты?
Сообщения / Posts 35 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При таком использовании устройств нужно действительно разносить их по разным COM-портам с разным назначением COM-портов.
Если SATEC PM130EH имеет систему адресов переменных, аналогичную системе адресов у SATEC PM 175, можно попробовать и этот прибор опрашивать по "Универсальному механизму обмена с электросчетчиками" с назначение COM-порта "E_METER".
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |