Добрый день, уважаемая техподдержка. При переходе с версии 6.07 на версию 6.09 в проекте перестала работать связь с контроллерами Emicon по протоколу Modbus RTU через COM-порты с назначением "Host OEM RS". Для COM-порта с назначением "Master" связь работает.
Настройки COM-портов Host OEM RS: скорость - 115200 базовый адрес - 0xd00 контроль чётности - 8-1-е прерывание - 19 управление передачей - RTS(auto) таймаут - 15 RS-передача - 0 включение передатчика - 0 задержка запроса - 3 CRC16 - не включено
Хотелось бы услышать от Вас объяснения по поводу отсутствия связи и рекомендации по восстановлению работоспособности проекта. Спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Уточните, пожалуйста, в каком исполнительном модуле какого релиза эта функция проверяется.
Posted by Karpelyanskiy S.V. (Участник № / Member № 2191) on :
Trace Mode 6.09 RTM Pro
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В релизе 6.09 COM-порт с назначением Host OEM RS используется только для специфических COM-портов в контроллерах WinPAC и xPAC. В МРВ это назначение автоматически переводится в DRs_Master и используется для резервирования RS узла.