День добрый ! Подскажите как работать с протоколом DCON надо подключить к TM расходомер US800.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
создать в источниеах-приемниках
распред усо(DCS)->I7000->I7017
параметр.канала задает параметр читаемый из US800
в соответсвии с руководством прибора
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В разделе "Быстрый старт" подробно описано подключение модуля I-7011. Однако для этого модуля используются другие команды.
Сделайте по аналогии подключение модуля I-7017. По умолчанию будет создано 8 "Источников" с номерами каналов от 0 до 7. Скопируйте еще 4 таких же "Источника" с дополнительными 4 номерами каналов (от 8 до 11). Не забудьте задать использование контрольной суммы. По этим 12 "Источникам" создайте соответствующие каналы.
Создайте и настройте нужный COM-порт.
 