Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Здравствуйте!

Была проблема с сетевой картой на АРМ оператора.
Поменяли, ip адреса назначили прежние. Все пингуется в обе стороны, но при попытке в консоли открыть проект, выдает следующую ошибку:

"Код ошибки загрузки -11".

Раньше все работало. Прошу помочь
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это ошибка, связанная с рассинхронизацией релизов IDE, в которой компилировался проект, и исполнительного модуля NLL, под управлением которого запускается узел CONSOLE.
Релизы должны быть одинаковые.
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Здравствуйте.

Где в личном кабинете скачать NetLink Light. У нас есть в качестве зарегистированных продуктов как IDE, так и RTM и NetLink Light. Но при переходе по ссылке на NetLink Light там все тот же RTM. Или он теперь в качестве NetLink Light (по крайней мере работает так же - проверяли, запуская таким образом консоль)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Дистрибутив для инсталляции RTM и NLL один и тот же.
При запуске дистрибутива на инсталляцию в диалоге предлагается выбрать продукт RTM или NLL.

Обратите внимание на наличие обязательных патчей к обновляемым ПО релиза 6.10.2
- в составе дистрибутива и
- в разделе "Дополнительные материалы" на вкладке "Центр обновления программ".

В составе каждого патча имеется readme для его установки.

Сначала устанавливайте патч из дистрибутива, затем - из раздела "Дополнительные материалы".

Обратите также внимание на находящееся на той же вкладке "Пособие по инсталляции программ версии 6 с ключами 2018".

"К дистрибутивам некоторых исполнительных модулей релиза 6.10.2 приложены патчи patch_for_*.zip .

Для их корректной установки придерживайтесь следующей последовательности действий:

1. Инсталлируйте продукт релиза 6.10.2 обычным образом.

2. Если в дистрибутиве есть архивы патчей patch_for_*.zip, то распакуйте их и ЗАМЕНИТЕ соответствующие файлы в папках инсталлированных продуктов.

ВНИМАНИЕ!

Если Вы инсталлируете МРВ , то используйте патч для МРВ (RTM): patch_for_rtm_doc.zip;
Если Вы инсталлируете консоль NetLink Light (NLL), то используйте только патч для консоли: patch_for_NLL_pro_EV.zip для профессиональной и patch_for_NLL_base_EV.zip для базовой версии;

Если Вы инсталлируете инструментальную среду (IDE) профессиональной версии, то используйте два патча: patch_for_IDE_pro_EV.zip и patch_for_ide_doc.zip.

Будьте внимательны при установке патчей! Несоответствие патча продукту приведет к его неработоспособности. В этом случае штатно деинсталлируйте программы и выполните шаги 1 и 2 заново."
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
А можете отправить ссылку на этот ресурс: "в разделе "Дополнительные материалы" на вкладке "Центр обновления программ""

Всегда с давних времен работали на версии 6.09. При переходе на 6.10.2 не произойдет ли чего-нибудь с ключом HASP объектовым или инженерным?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Все - вопрос отпал
 