Как в @t_Set_Date я могу получить значение текущей даты? Привязано к каналу Time типа Output, и сам источник типа Output с параметром = 0.
Все равно 1970 год
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
И "Источник" @t_Set_Date и привязанный к нему канал Time должны быть типа INPUT.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Не помогло(
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. В каком релизе Вы работаете?
2. Как Вы привязываете @t_Set_Date к каналу Time?
3. Как Вы наблюдаете системное время?
4. Что показывает канал Time в "Панели МРВ"?
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
1. 6.09 - помню как-то в этом релизе делал проект - там работало
2. darg&drop. Есть разница в порядке, т.е. что на что перетаскивать?
3. В ГЭ текст параметр текст динамизирую, привязав Реальное значение канала Time, формат = Generic
4. Как это посмотреть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. "Как это посмотреть? " После запуска узла в меню ВИД выбрать команду "Компоненты". В открывшемся окне раскрыть дерево каналов и посмотреть значение канала TIME.
2. У экрана аргументу, привязанному к Реальному значению канала Time, задать тип данных Date&Time, а в ГЭ "Текст" задать формат "По умолчанию". Более рационально привязывать аргумент к ГЭ "Дата и время".
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
1. 01.01.1970 03:00
2. Все так и есть. Рационально, но мне необходимо значение этого канала загонять в программу, где сравниваю его с другим значением типа Date&Time
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Присылайте проект на адрес техподдержки.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
отправил на forum@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Консоль на экране корректно отображает текущее Время ОС, получаемое от канала TIME узла RTM.
На входном аргументе программы «Программа ТО» вижу то же время.
Программа неверно выдает сигналы управления, поскольку тип аргументов “done_test...”, OUT. Нужно задать тип аргумента INPUT.
Попутно обращаю Ваше внимание - архив в узле CONSOLE нельзя задавать, - архив в узле RTM задан 6 ГБ, это очень много, работать с таким архивом будет сложно, - узел CONSOLE не имеет штатных функций резервирования, - несколько ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ с нулевыми логинами и паролями – нонсенс.