Остановил проект на объекте, чтобы залить обновления и посмотреть как все работает. В итоге при попытке открыть обновленный проект в мониторе реального времени выскакивает: Код ошибки загрузки: -18.
Ключ вставлен, 10 мин назад все работало. Ладно, думаю, верну прежнюю версию проекта, которая работала исправно только что. Но и тут возникает такая ошибка. В итоге мы остались с выключенной СКАДОЙ !!!
Когда я останавливал проект, RTM завис и пришлось убить через диспетчер задач. Мне кажется, что это от этого. Что делать? Сервер перезагружал; ключ HASP виден в устройствах и принтерах.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Версия 6.09
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Зависание узла в общем случае может произойти при несоответствии релизов, например другой узел проекта не того релиза или проект скомпилирован не в том релизе. все компоненты проекта должны быть синхронизированы по релизу. Уточните, как Вы проводили обновление?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если проблема остается - пришлите текущий проект со скомпилированной папкой проекта после попытки запуска на hotline@adastra.ru
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Проблема оказывается заключалась в следующем:
RTM я запускал через RDP (remote desktop) и после нажатия на человечка получал ту самую ошибку. Все это делалось на удаленном ПК в той же локальной сети. Но на этом ПК стояла программа "Viewer - Remote Manipulator System", через которую персонал попадал на сервер, где запущен RTM (на локальных ПК, в том числе с которого я работал, запущены консоли Netlink Light).
Почему-то пришла в голову мысль закрыть RDP подключение и попасть на сервер через эту программу. Результат: все запустилось и RTM запустил проект без ошибок.
PS: даже если при подключении по RDP запустить .exe файл RTM модуля, потом закрыть RDP и зайти в ту программу и уже через ее удаленку открыть проект, то тоже получим ошибку. Значит сам RTM надо открывать НЕ ЧЕРЕЗ RDP.
Как можете прокомментировать? Может ли быть что-то настроено в проекте Trace Mode? До меня разрабатывали другие люди это, я только модернизировал проект.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Все правильно. Это особенность лицензирования ПО, защищенного HASP-ключом. Согласно лицензионному соглашению не допускается удаленная работа с использованием средств терминального доступа в т.ч. с использованием RDP. Необходимо запускать ПО локально.
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
Да, но только такой версии решения проблемы я не увидел нигде на форуме.