This is topic Output сигнал in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000837.html

Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Доброе утро!

Прошу подсказать, пробовал различные варианты.
Необходимо записывать значение уставки температуры в регистр контроллера Modicon M241.

Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается.
То, что оно не передается я понимаю, так как есть еще другой регистр в контроллере, который отвечает за чтение этого значения уставки. И если менять это значение непосредственно в контроллере, то мы видим изменение на другом аргументе экрана для чтения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой протокол Вы используете, Modbus RTU или Modbus TCP?

Какие Modbus-функции, по каким адресам регистров Вы используете для чтения/передачи уставки?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Modbus TCP

С помощью Modbus эмулятора отправить уставку получается через 6-ю функцию - write single register.

Используется адрес регистра: $mw33, он же 0x21 в адресе источника-приемника в Trace Mode.
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Для чтения используется регистр 0x1B
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А Вы в проекте для записи какую функцию используете?
 
Posted by Mamikon (Участник № / Member № 7052) on :
 
Я ранее не работал с типами output в Trace Mode. Где выбирать используемую функцию?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваше сообщение:
"Создал источник-приемник с соответствующим адресом типа output. Далее создал канал HEX_16 типа input (и output тоже пробовал) и привязал к нему источник. Далее создал на экране аргумент типа UINT с направлением out, привязанный ко входному значению ранее созданного канала. Нажимаю ввести и передать, но ничего не передается."
Какой именно "источник/приемник", с какими настройками Вы создали для привязки к созданному каналу OUT?
Это должен быть W_Word(6) с соответствующими настройками (COM-порт, адрес устройства и номер регистра 0x21 в поле "Канал").
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us