This is topic Импорт из предыдущей версии in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Существует следующая проблема: Есть блок SEL после стоит % (все было взято из версии 5.12) Возникает ошибка. (Хочу заметить что в предыдущей версии все прекрасно работало.)
Ошибку испарвил следующим образом после блока SEL поставил блок floor чтобы подать целую часть на вход %.
Так вопрос вот в чем - это ошибка достаточночасто часто встречалась после импорта и не только с блоком SEL и %, но решалась одинаково, есть ли какие-то другие варианты решиния этой проблемы т.к. не всегда желательно приводить входной сигнал к целому значению?
Posted by KsNick (Участник № / Member № 1646) on :
Тут я перепутал вместо % X<<Y, но сути не меняет могу выслать FBD- программу
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Все верно - дело в преобразовании типов: у блока SEL - выход FLoat, а на вход блока "сдвиг влево" должен подаваться тип Integer.
Posted by KsNick (Участник № / Member № 1646) on :
Т.е. в предыдущей версии работало не корректно?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В предыдущей версии преобразование типов работало автоматически, в 6-й версии с этим более строго.