Posted by KsNick (Участник № / Member № 1646) on :
 
Существует следующая проблема:
Есть блок SEL после стоит % (все было взято из версии 5.12)
Возникает ошибка.
(Хочу заметить что в предыдущей версии все прекрасно работало.)

Ошибку испарвил следующим образом после блока SEL
поставил блок floor чтобы подать целую часть на вход %.

Так вопрос вот в чем - это ошибка достаточночасто часто встречалась после импорта и не только с блоком SEL и %, но решалась одинаково, есть ли какие-то другие варианты решиния этой проблемы
т.к. не всегда желательно приводить входной сигнал к целому значению?
 
Posted by KsNick (Участник № / Member № 1646) on :
 
Тут я перепутал вместо % X<<Y, но сути не меняет могу выслать FBD- программу
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все верно - дело в преобразовании типов: у блока SEL - выход FLoat, а на вход блока "сдвиг влево" должен подаваться тип Integer.
 
Posted by KsNick (Участник № / Member № 1646) on :
 
Т.е. в предыдущей версии работало не корректно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В предыдущей версии преобразование типов работало автоматически, в 6-й версии с этим более строго.
 