Добрый день,

У меня возникла проблемма с ФБД блоком KLP.
Использую для управления клапаном без концевиков, блок работает в режиме отслеживания т.е. на вход подаю управляющий сигнал 0-100%.
В режиме эмуляции блок неадекватно реагирует на уставку 28, 29 %. При подачи на его вход одного из этих значений он начинает поочередно переключать выхода открыть/закрыть.

PS: Входы: IOP-0, ICL-0, PT-120, CSC-4103
Используемая версия ТМ 6.06.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужно ввести обратную связь с выходом FBD блока.
 
Posted by ensis (Участник № / Member № 3484) on :
 
Уточните пожалуйста какой выход данного блока куда надо завести?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Выход Q%L и вход CDI, при этом нужно ввести "Зону нечуствительности", т.к. погрешность в Вашем случае 100/120=0,83(3) и клапан не может принять точное положение без обратной связи.

Внутренняя "Зону нечуствительности" в FBD блоке для режима отслеживания появится в следующем релизе.
 
Posted by ensis (Участник № / Member № 3484) on :
 
Вводим обратную связь, на вход CMD подаю целое значение от 0 до 100.
Время открытия 100.
Ничего не изменилось, при подаче на вход CMD 28 блок так же реагуриет открытием и закрытием.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Еще раз, Вам нужно ввести "зону нечувствительно" равную PT/100

В принципе режим отслеживания является архаизмом, и мы не рекомендуем его использовать.
 