This is topic Импульсный регулятор (IREG). Учет люфта. in forum Языки программирования в TRACE MODE 6 / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/33/t/000088.html

Posted by Целищев Роман (Участник № / Member № 4226) on :
 
Здравствуйте.

При работе с импульсным регулятором (IREG) возникла проблема учета люфта устройства.
Исходные данные: на вход INP подается периодический сигнал, сначала +10, затем -10. Tmax=10; Tmin=0,2; Вход Mode=2#11 0000 0000 [8 и 9 биты установлены для разрешения использования Gap0 и Gap1]; На вход Gap подается двухбайтное слово #FFFF, следовательно Gap0=255 и Gap1=255.
Исходя из формул расчета (указанных в help), при изменении знака INP первый импульс должен быть T1 = [(Tmax+Gap0/100)*INP]/100 = 1,255 сек. Последующие импульсы высчитываются по формуле Tpulse=(Tmax*INP)/100 = 1 сек.
После испытаний я получил, что все импульсы равны 1 секунде, и люфт не учитывается.

Вопросы:
1)Как ввести учет люфта?
2)Время люфта напрямую зависит от входной величины INP и не является константой. Верно ли это?
3)Gap0 и Gap1 не могут быть больше, чем 255? Следовательно мы не можем установить большое время люфта?
4) Какое максимальное время люфта в секундах?

могу выслать проект на Ваш адрес.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1,2. Вам отправлена почта с пояснениями.
3,4. Время люфта больше 2.55 сек. установить нельзя.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2