Целищев Роман
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4226


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Целищев Роман           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.

При работе с импульсным регулятором (IREG) возникла проблема учета люфта устройства.
Исходные данные: на вход INP подается периодический сигнал, сначала +10, затем -10. Tmax=10; Tmin=0,2; Вход Mode=2#11 0000 0000 [8 и 9 биты установлены для разрешения использования Gap0 и Gap1]; На вход Gap подается двухбайтное слово #FFFF, следовательно Gap0=255 и Gap1=255.
Исходя из формул расчета (указанных в help), при изменении знака INP первый импульс должен быть T1 = [(Tmax+Gap0/100)*INP]/100 = 1,255 сек. Последующие импульсы высчитываются по формуле Tpulse=(Tmax*INP)/100 = 1 сек.
После испытаний я получил, что все импульсы равны 1 секунде, и люфт не учитывается.

Вопросы:
1)Как ввести учет люфта?
2)Время люфта напрямую зависит от входной величины INP и не является константой. Верно ли это?
3)Gap0 и Gap1 не могут быть больше, чем 255? Следовательно мы не можем установить большое время люфта?
4) Какое максимальное время люфта в секундах?

могу выслать проект на Ваш адрес.

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Российская Федерация  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1,2. Вам отправлена почта с пояснениями.
3,4. Время люфта больше 2.55 сек. установить нельзя.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2