Здравствуйте. У меня два вопроса: 1. Мне необходимо записывать в отчет тревог длинную строку (имя объекта, название параметра и т.п.) существует ли ограничение на длину строки текста сообщения отчета тревог? 2. Каким образом можно реализовать выборку по дням из отчета тревог в реальном времени?
Posted by vbul (Участник № / Member № 1285) on :
По первому вопросу ясно, только непонятно почему такие маленькие ограничения 32 для имени и 48 для текста? А второй вопрос актуален...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ограничения не маленькие.
Вручную можно нажать на ГЭ "ОТ узла" правую кнопку мыши и настроить там фильтр.
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
Доброе утро. В редакторе словарей сообщений можно задать один из возможных типов направления передачи сообщения - это PRN (на принтер, используемый по умолчанию). Однако, если задать направление передачи сообщения, например, AR+G+Prn, на принтер ничего так и не отправляется, при том что файл ОТ достигает 100.000 записей. Поясните, пожалуйста, механизм печати ОТ и необходимые для этого настройки.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Сейчас это направление работает не много не корректно. Исправлено будет в след. релизе.
Posted by SerchenyaN (Участник № / Member № 2877) on :
"Немного не корректно" - это СОВСЕМ не работает, или через кое-какие настройки и извращения всё же работать будет? Если второе, то подскажите, пожалуйста, возможные способы реализации.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Скорее совсем не работает.
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
У меня в проекте существует несколько словарей для каждого контроллера. Хочу сделать чтобы аварии и события для каждого контроллера выводились в разных ОТ узла. Как мне это реализовать? С помощью фильтра?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Да, с помощью фильтров, например по кодировке.
Posted by drooha (Участник № / Member № 3306) on :
Хотелось бы узнать, в релизе SCADA TRACE MODE 6.06.2 для ГЭ Тренд были какие нибудь изменения дополнения,и если были то какие? С уваженимем Андрей.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Была изменена легенда. Теперь проще выбирать видимые и активные кривые.
Posted by unesko (Участник № / Member № 2082) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Сейчас это направление работает не много не корректно. Исправлено будет в след. релизе.
Здравствуйте, следующий релиз вышел, ситуация исправленна?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ситуация определена.
Для вывода сообщений ОТ на принтер надо: a. Создать принтер на lpt1 порт, например, HP1200 (не нужно его подключать) b. Назначить его принтером по умолчанию c. в cmd прописать net use lpt1 \\Имя_сервера_печати\Разделяемое_имя_принтера
При этом надо иметь в виду, что офисные принтеры по определению не выводят по одной строке (даже при рулонном питателе). Поэтому вывод построчный можно реализовать только на принтере промышленного назначения. Если последний не имеет в своем драйвере настройки на вывод кириллицы, надо в файле конфигурирования запуска МРВ ввести ключ ANSI (вывод сообщений в кодировке ANSI).