This is topic Последовательность в ОТ - Start in forum Операторский интерфейс SCADA/HMI TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/34/t/000116.html

Posted by Svasl (Участник № / Member № 4229) on :
 
Видимо ошибка в ГЭ ОТ. Если в настройках узла выставить - считывать при старте отчет тревог, то в ГЭ ОТ получаем не совсем корректное отображение системного события Start, а именно наверху в списке последнее сообщение - STOP - предыдущий останов, а вот текущий старт отображается внизу списка, т.е самой первой записью, хотя должен в верхней части ОТ последней записью. Видимо сначала в ГЭ фиксируется старт системы, а потом дописывается строками из отчета тревог с файла, что не совсем логично и правильно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе 6.07 в окне ОТ нет сообщения о текущем старте.
 
Posted by Svasl (Участник № / Member № 4229) on :
 
Это вы сейчас ответили не подумавши или на самом деле так считаете? Создайте тестовый пример, сейчас даже сам создал, в ОТ пишется и отображается текущий старт, мы говорим о системном событии Start. А вот об останове (STOP)к сожалению в журнале не отображается, что является ошибкой. Удалив файл отчета тревог, сейчас вижу нормальный порядок старта при отображении, но вот со СТОП надо что-то делать.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Добавьте в проект, хотя бы один словарь. И сообщение о текущем старте не будет в ОТ.

2) Графика отключается раньше, чем происходит остановка проекта и соответствующая запись в ОТ. С этим ничего поделать нельзя.
 
Posted by Svasl (Участник № / Member № 4229) on :
 
1. В существующем проекте два словаря - системный и словарь для Nex16 - Старт отображается, в проекте текст "Запуск АРМ". В подтверждение скриншот, два запуска, один останов
 - .
Словарь системный - скриншот:
 - .
Содержимое alarms.txt
code:
10.09.2010 20:15:55.0   elara-0 Запуск АРМ
10.09.2010 20:23:35.0 elara-0 Выключение АРМ
10.09.2010 20:27:30.0 elara-0 Запуск АРМ

2. Вопрос не об отображении STOP в момент заверщения работы приложения (как видно выше, этот момент все же фиксируется в файле), а в отображении при последующем старте. Как видно из скриншота записи - Выключение АРМ в ГЭ нет.
Создавал текстовый проект - экран с ОТ и словарь системный по умолчанию - аналогично.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, Ваш тестовый проект.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2