Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229
отправлено / posted
Видимо ошибка в ГЭ ОТ. Если в настройках узла выставить - считывать при старте отчет тревог, то в ГЭ ОТ получаем не совсем корректное отображение системного события Start, а именно наверху в списке последнее сообщение - STOP - предыдущий останов, а вот текущий старт отображается внизу списка, т.е самой первой записью, хотя должен в верхней части ОТ последней записью. Видимо сначала в ГЭ фиксируется старт системы, а потом дописывается строками из отчета тревог с файла, что не совсем логично и правильно.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229
отправлено / posted
Это вы сейчас ответили не подумавши или на самом деле так считаете? Создайте тестовый пример, сейчас даже сам создал, в ОТ пишется и отображается текущий старт, мы говорим о системном событии Start. А вот об останове (STOP)к сожалению в журнале не отображается, что является ошибкой. Удалив файл отчета тревог, сейчас вижу нормальный порядок старта при отображении, но вот со СТОП надо что-то делать.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1) Добавьте в проект, хотя бы один словарь. И сообщение о текущем старте не будет в ОТ.
2) Графика отключается раньше, чем происходит остановка проекта и соответствующая запись в ОТ. С этим ничего поделать нельзя.
Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Svasl
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4229
отправлено / posted
1. В существующем проекте два словаря - системный и словарь для Nex16 - Старт отображается, в проекте текст "Запуск АРМ". В подтверждение скриншот, два запуска, один останов . Словарь системный - скриншот: . Содержимое alarms.txt
2. Вопрос не об отображении STOP в момент заверщения работы приложения (как видно выше, этот момент все же фиксируется в файле), а в отображении при последующем старте. Как видно из скриншота записи - Выключение АРМ в ГЭ нет. Создавал текстовый проект - экран с ОТ и словарь системный по умолчанию - аналогично.
Сообщения / Posts 42 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |